請問能不能用一臺變頻器帶9臺同為140W的單相風機??
如果能請具體講下,非常感謝!
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-22 21:30
我以為可以,但是不建議這樣做。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liqiwu)
    8861661
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看8861661的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2007-11-22 21:33
    如果同時啟動同時停止還好!要是各個電機分別啟動等情況就不好 了.
    樓主留言:
    我也是常熟的
    你在哪家公司
    googe2008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 238 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2007-10-30
    最后登錄: 2022-10-01
    查看googe2008的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2007-11-22 22:29
    同時啟動同時停止的
    googe2008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 238 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2007-10-30
    最后登錄: 2022-10-01
    查看googe2008的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-07-01 19:04
    可以的,我試過了,謝謝各位!
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-07-06 13:34
    我認為不妥當。運行正常沒問題。但其中有一臺故障時不容易判斷的。
    thisisdong
    二手PLC、二手變頻器、歐姆龍編碼器
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 37 個
    工控威望: 184 點
    下載積分: 428 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2024-02-22
    查看thisisdong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-07-07 09:13
    理論上沒有問題,但是實際操作中會有很多問題。

    就好像樓上說的不容易判斷故障機。
    大量回收西門子PLC
    lgf1008
    危機=機會
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 227 個
    工控威望: 457 點
    下載積分: 511 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2008-05-26
    最后登錄: 2023-06-20
    查看lgf1008的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-07-07 10:23
    你的風機是不是需要調速?如果不需要調速的話,根本不需要用變頻。你說你試過了可以,但我認為只是暫時的。
    你的變頻器很容易損壞的,我是無錫的,具體的可以聯系我。lgf1008@tom.com
    fangyouqiang
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看fangyouqiang的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-07-21 06:28
    不贊成這樣弄
    fgc536
    DCS、PLC
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 1103 點
    下載積分: 1429 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2007-01-12
    最后登錄: 2017-12-23
    查看fgc536的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-07-21 08:02
    參數設定功能上好多都用不到了,沒有什么保護
    要贏別人,先贏自己!
    intel167
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看intel167的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-07-29 17:02
    加減速時間不起作用,容易發生瞬間過電流報警..