abcadwadw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 197 點
下載積分: 679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2015-02-06
查看abcadwadw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-22 15:18
求助:PLC與兩臺以上變頻器通訊跟一臺通訊的區別在程序上?
附一臺通訊程序,如何改
附件: QJ71C24N.zip (15 K) 下載次數:44
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-22 15:28
把通信代碼中的站號代碼改成你指定的(1號站 2號站等等)就可以了
abcadwadw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 197 點
下載積分: 679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2015-02-06
查看abcadwadw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-11-22 15:46
哪個是站號代碼
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-11-22 16:02
那你要看變頻器的資料中通信協議
比如三菱發送代碼中05  30  32  (16進制)
05是起始符
30  32代表2號站.如果是30  34就是4號站
不同的變頻不一樣
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-11-22 16:07
朋友,知道FX的軟元件內存功能怎么應用嗎
abcadwadw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 197 點
下載積分: 679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2015-02-06
查看abcadwadw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-11-22 16:50
我看了一下三菱變頻器FR-E500系列的參數表還是不理解你程序[MOV H3005 D200]中的H3005所指在變頻器中能找到嗎,以下數據也一樣(H4632,H3041,H3230,H4237)
還有H136,H144,H145為什么要用TO指令,同樣用發送數不行嗎
abcadwadw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 197 點
下載積分: 679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2015-02-06
查看abcadwadw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-11-22 17:01
Modbus只是一種協議而已嗎,但是ABB變頻器通訊部分里說到傳動將XX信息映射到稱為Modbus輸入寄存器3XXXX  Modbus地址又怎樣理解