駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-20 19:05
圖片:


最近的一個工程,在原有的收料機上加裝一個報警裝置。(收料機的傳動機構以及工作方式請看圖片)
      1加裝報警裝置是為了檢測不良產品(產品是紙帶請看圖片中的產品樣式)
      2紙帶上的孔標準是1.5MM,孔與孔的中心距離是4MM
            3報警裝置的要求當孔與孔的中心距離大于4MM小于4MM報警
    
請問各位高手有沒有用過什么檢測開關能檢測到這樣的要求,有更好的解決方案,麻煩說來聽聽。
  小弟在此謝過。。。。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-20 19:28
CCD檢測[視覺檢測]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-20 19:54
1.激光區域測量傳感器
2.機器視覺
3.樓下接
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-20 20:22
用二個歐姆龍的光纖定距離檢測即可。
另外;如果控制方式電機是恒轉速,則更簡單,一個光纖加時間比較一下。
sky072154
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-12-13
查看sky072154的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-20 20:26
最好把裝置弄成勻速的,然后用小光點的光纖傳感器檢測(KEYENCE或者OMRON的都可以),使用傳感器的上升沿啟動計時,然后跟標準時間比較。。。

-----------------新手亂說的,不對的地方,大蝦們指點,謝謝。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-20 21:30
基恩士的光纖傳感器就可行。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-21 00:16
忘了說,檢測物不能左右偏移,不然光纖傳感器不能使用.
檢測物品沒有公差的,那可能全部電子設備,儀器都不能使用了.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-08-21 08:47重新編輯 ]
驕陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 239 點
下載積分: 637 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-14
查看驕陽的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-21 11:17
還是用視覺系統比較好,但成本較高。其他的用高精度光電開關檢測時間也可以,但對纏繞速度和位置有要求。
supeuse
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看supeuse的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-08-27 02:06
路過,踩一下
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-08-27 07:55
很簡單的了,你要解決的就是只要兩點之間的距離不是4MM就報警。那你就做兩個光纖傳感器的光心位置距離也是4mm,只要這兩光纖傳感器的狀態不同就肯定要報警,是長了還是短了自己判斷去
yinyue123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 245 點
下載積分: 791 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2013-10-25
查看yinyue123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-08-27 08:34
我認為用兩組用高精度光電開關同時檢測相鄰的兩個孔也能實現,就是把光電和距離配好就行了。
252080
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看252080的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-08-28 00:02
用兩個光電開關中心距離是4mm,它們輸出狀態不同時報警。