級別: *
|
我單位用伺服進行繞線機的排線,即從左面開始,到右邊停止,再返回左面,又到右邊,依次類推,伺服幾乎是不停的正反轉,速度大概在36秒變一會方向,伺服轉速大概2轉/分鐘,沒有配減速機,負載大小不太清楚,沒法計算,呵呵。運行時經常出現卸放回路故障,伺服是北京和利時的,大家幫种析分析室什么地方的故?是不是沒有加減速機的原因?還是比的問題。求助了。 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統(tǒng)整合
級別: VIP會員
|
伺服出現故障,也應該有訊息顯示,連訊息都沒有告知,不知如何判斷. |
---|---|
|
ldy188