accd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 166 點
下載積分: 23778 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2010-03-27
最后登錄: 2024-09-13
查看accd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-17 21:04
描述:PLC在線監控畫面1
圖片:
描述:PLC在線監控畫面2
圖片:
描述:仿真軟件監控畫面1
圖片:
描述:仿真軟件監控畫面2
圖片:
程序編好后,連接到PLC監控到的與不連接PLC而用仿真軟件監控到的竟然不一樣?當改變K的值時,Y20的狀態也不一樣。用的是FX1N系列的PLC.虛心請教各位前輩給小弟指點指點,非常感謝!
ywk2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ywk2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-18 05:22
仿真監控X000點沒有置位?
accd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 166 點
下載積分: 23778 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2010-03-27
最后登錄: 2024-09-13
查看accd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-18 17:54
仿真監控時,X0置位與否Y20的狀態沒有改變。我把X0的常開換成常閉,仿真監控的結果還是一樣。PLC在線監控時,當改變K的值時,Y20的狀態也不一樣。當K的值為1-19時Y20均為ON,當K的值大于19時均為0FF,且一直沒有計時,當前值一直保持在19。 求高人指點。。。。。。