樓主  發表于: 2010-08-16 15:14
請問,1臺溫控表的SSR輸出電壓信號可以接3個單相固態繼電器線圈嗎?能同時驅動3個單相固態繼電器嗎?
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1058 點
下載積分: 8274 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2024-10-28
查看zhang456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 15:25
可以的。你串聯和并聯都是可以驅動的
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-16 15:35
引用
引用第1樓zhang456于2010-08-16 15:25發表的  :
可以的。你串聯和并聯都是可以驅動的

我想把3個單相固態繼電器的線圈并聯一起接都溫控表的SSR電壓輸出端,讓3個固態繼電器同時導通/斷開。不知道溫控表的SSR電壓輸出端是否有足夠的能力帶動3個單相固態繼電器的線圈?這樣對溫控表的SSR電壓輸出端的電流有沒有要求?
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1058 點
下載積分: 8274 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2024-10-28
查看zhang456的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-16 15:35
可以的。你串聯或并聯都是可以驅動的
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1058 點
下載積分: 8274 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2024-10-28
查看zhang456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-16 15:38
你多大的固態呀,我們驅動190A的是沒有問題的。
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-16 17:02
完全可以,我們設備上都是這么用的,能夠同時接通,同時斷開。
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-16 20:03
應該可以的,我也這樣做過
z399806164
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看z399806164的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-17 19:38
你要看下溫控表的輸出最大電流有多少MA    再看下固態繼電器最小驅動電流是多少 ??加起來看會不會超過溫控表的輸出
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-08-17 21:03
樓主不放心的話多加一個固態繼電器啊。
官開開
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看官開開的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-08-17 21:40
應該可以的,我也這樣做過