xxy811225
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xxy811225的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-18 11:20
不知道這里有沒有相同的帖,有的話請斑竹刪除.
感覺很有必要轉一帖,就轉了.
from:
http://bbs.cechinamag.com/

冗余和熱備有什么區別?
很多集成商把熱備用做為冗余賣,這是有區別的,真正的冗余,兩個控制器都接受信號,只是一個不往外送信號,這樣切換的時間非常短,比如在緊急停車系統中應用;而熱備用有一個切換的時間,只有一個控制器出現問題了,另一個控制器才接受信號,時間比較長。熱備用你自己也可以做,比如在兩個控制器中下裝相同的程序,外部的信號通過繼電器分兩路送到控制器中.




冗余[redundancy redundance] :多余的重復或羅嗦話
冗余,指重復配置系統的一些部件,當系統發生故障時,冗余配置的部件介入并承擔故障部件的工作,由此減少系統的故障時間
Redundan,自動備援,即當某一設備發生損壞時,它可以自動作為后備式設備替代該設備


冗余系統配件主要有:

電源:高端服務器產品中普遍采用雙電源系統,這兩個電源是負載均衡的,即在系統工作時它們都為系統提供電力,當一個電源出現故障時,另一個電源就承擔所有的負載。有些服務器系統實現了DC的冗余,另一些服務器產品如 Micron公司的NetFRAME 9000實現了AC、DC的全冗余。

存儲子系統:存儲子系統是整個服務器系統中最容易發生故障的地方。以下幾種方法可以實現該子系統的冗余。
磁盤鏡像:將相同的數據分別寫入兩個磁盤中:
  磁盤雙聯:為鏡像磁盤增加了一個I/O控制器,就形成了磁盤雙聯,使總線爭用情況得到改善;
  RAID:廉價冗余磁盤陣列(Redundant array of inexpensive disks)的縮寫。顧名思義,它由幾個磁盤組成,通過一個控制器協調運動機制使單個數據流依次寫入這幾個磁盤中。RAID3系統由5個磁盤構成,其中4 個磁盤存儲數據,1個磁盤存儲校驗信息。如果一個磁盤發生故障,可以在線更換故障盤,并通過另3個磁盤和校驗盤重新創建新盤上的數據。RAID5將校驗信息分布在5個磁盤上,這樣可更換任一磁盤,其余與RAID3相同。
  I/O卡:對服務器來說,主要指網卡和硬盤控制卡的冗余。網卡冗余是在服務器中插上雙網卡。冗余網卡技術原為大型機及中型機上的技術,現在也逐漸被PC服務器所擁有。PC服務器如 Micron公司的NetFRAME9200最多實現4個網卡的冗余,這4個網卡各承擔25%的網絡流量?蛋毓镜乃 ProSignia/Proliant服務器都具有容錯冗余雙網卡。
PCI總線:代表Micron公司最高技術水平的產品NetFRAME 9200采用三重對等PCI技術,優化PCI總線的帶寬,提升硬盤、網卡等高速設備的數據傳輸速度。
CPU:系統中主處理器并不會經常出現故障,但對稱多處理器(SMP)能讓多個CPU分擔工作以提供某種程度的容錯。





所謂雙機熱備就是使用互為備份的兩臺服務器共同執行同一服務,其中一臺主機為工作機(Primary Server),另一臺主機為備份機(Standby Server)。

在系統正常情況下,工作機為應用系統提供服務,備份機監視工作機的運行情況(工作機同時也在檢測備份機是否正常),當工作機出現異常,不能支持應用系統運營時,備份機主動接管工作機的工作,繼續支持關鍵應用服務,保證系統不間斷的運行。

什么情況下需要采用雙機熱備?
用戶可以根據系統的重要性以及終端用戶對服務中斷的容忍程度決定是否使用雙機熱備。比如網絡中的用戶最多能容忍多長時間恢復服務?如果服務不能很快恢復會造成什么樣的后果等。對于承擔企業關鍵業務應用的服務器需要極高的穩定性和可用性,需要7×24不間斷服務,推薦使用雙機熱備。


我已經有了RAID,以及磁帶備份,還有必要做雙機嗎?或者,如果我做了雙機備份,還有必要做磁帶備份嗎?
RAID和數據備份都是很重要的。但RAID技術只能解決硬盤的問題,備份只能解決系統出現問題后的恢復。而一旦服務器本身出現問題,不論是設備的硬件問題還是軟件系統的問題,都會造成服務的中斷。因此,RAID及數據備份技術不能避免服務中斷出現,對于需要持續可靠地提供應用服務的系統,雙機還是非常必要的。
數據備份是保障數據安全性的必不可少的措施。因為不論RAID還是雙機,都是一種實時的備份。任何軟件錯誤、病毒影響、誤操作等等,都會同步地在多份數據中發生影響。因此,對于關鍵業務即使采用了雙機方案也還是一定要進行數據的備份,以便能在數據損壞、丟失時進行恢復。



如何選擇與實施雙機熱備的配置方案?
1. 以應用為主導,以高可用性為宗旨,分析需求的必要性;
2. 選擇確定具體的設備、軟件的型號等。需要注意的是: 不同的軟件或是硬盤等存儲設備,他們之間存在兼容性的問題,因此在購買之前應咨詢專業人員,避免出現采購了雙機軟件后對相關的存儲設備存在不兼容等現象。
3.在實施完成后,一定要進行測試,以確保工作正常,而且應注意在運行過程中定期的對系統是否能夠正常切換進行測試。
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-11-11
查看xingtaig的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-18 11:45
茅塞頓開.頂
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-11-18 12:13
支持你這樣的熱心人...
不懈努力,一切皆有可能 ...