twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 345 點
下載積分: 906 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2021-01-21
查看twt97的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-31 20:28
請高手幫忙,松下司服器的司服使能一上電就司服電機轉了約1/3圈就報警,代碼是26過速了,pr48——0,pr49——0,pr4A---0,Pr4B--10000
這些就是出廠值,編碼器線也沒接錯,脈沖頻率為500HZ,望高手指點下是什么原因。謝謝
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 22:00
我也遇到過上電會轉的情況,只是沒報警,我用的是位置控制模式,進行了下列設置就好了:上電,將參數PR02改為0,保存參數,斷電重新啟動就好了
希望對你有點參考價值
twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 345 點
下載積分: 906 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2021-01-21
查看twt97的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-01 16:54
我是將pr02設為0位置控制,我再查下參數有沒保存到,謝謝1樓朋友