樓主  發表于: 2010-07-28 12:33
有塊Detla模擬量輸入模塊DVP04AD,輸入 4~20mA ,有一個壓力表量程0~150Pa, AD模塊的量程是0~4000, 觸摸屏要顯示它的實際壓力, 這些東西該怎么處理。  謝謝各位,我是菜鳥 有點不懂,不必告訴程序,只需大概說明即可
[ 此帖被keliter在2010-07-28 12:48重新編輯 ]
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-28 13:41
數據量4000=150PA
數據量0=0PA

理論是這樣的.
可能要0點校正
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-28 17:52
把4-20MA的模擬量轉換成0-4000的數字,再把0-4000轉換成0-150MP
就是這么簡單。