aaweihua
級別: 家園常客
|
本人所在的公司由于設備需要曾經購買過數臺丹佛斯VTL5000型變頻器,當時由于疏忽沒有多購買一臺備用,后來再想購買的時候該系列已停產了,就購買了一臺該型號的升級產品FC302,拿到變頻器我一看就傻眼了,它的參數設置比5000型復雜很多,聽經銷商說很多客戶都有反映這樣的情況,此后我不再敢購買302了,還好先前購買的5000型到現在還沒出現有故障的情況。歡迎有用過FC302的朋友進來交流交流! - |
---|---|
|
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
|
真的嗎?我這里有臺VLT5000壞了,暫時用三菱代替,公司已買了一臺FC302,正打算有空安上,照樓主一說,我還不敢安了,因我水平有限。 |
---|---|
|
aaweihua
級別: 家園常客
|
FC302的LCD面板有中文顯示(另配),當然很多術語還是英文的,因設備需要具有轉矩控制功能,所以選用丹佛斯5000型,聽說三菱A740也有這樣的功能,不過還沒使用過 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
FC302適用于同步、定位的使用場合,加上MCO305可編程運動控制模塊可以實現非常精確的定位、同步功能!至于參數設置并不像樓主所說的復雜的多,它的參數分類是清楚的,需要什么功能就設置哪部分參數,尤其是它的自整定功能相當完善,設置好電機功率、極數等參數,運行一下自整定,即可完成對電機各項參數的自動測量,這點尤為實用。至于參數設置,樓主最好使用Danfoss公司的參數設置軟件,可以到官網上下載,用一條通用的USB電纜即可通過電腦的USB接口連接變頻器,可以進行參數設置,實時監控等功能,開始使用可能有點不太適應,一旦適應以后會覺得使用起來相當簡單!樓主體驗一下吧! Danfoss不愧是變頻器的始祖! |
---|---|
|