• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-07-27 08:03
感謝樓上二位的討論!
我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。
對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論!
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-27 09:57
加裝自動功率因數控制器,及防爆型電容器
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-31 16:37
因設備加載卸載時間較短,采用變頻器效果會很好,不但能改善功率因數,還有直接的節能效益。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-31 20:14
你的意思是說就是電機啟動的那十多秒才下降的嗎?啟動完之后又恢復正常了吧?是不是這樣?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
建軍1976
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看建軍1976的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-08-01 23:12
單電機補償,電容器用接觸器控制,接觸器用一個時間繼電器控制錯過,總補償柜的補償時間如何?
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 1058 點
下載積分: 8274 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2024-10-28
查看zhang456的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-08-02 11:21
用變頻器
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-08-02 12:58
如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。
17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。
陳蝦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 106 點
下載積分: 416 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2014-09-03
查看陳蝦的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-08-02 17:46
來支持一下
2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 251 點
下載積分: 474 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2018-11-20
查看2004100519的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-08-02 22:58
很深奧 學習 學習
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-08-04 11:40
回16樓:
我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-08-07 20:44
沒必要為這10秒的低功率因數費腦筋。供電局收的電費時,是按你們單位月平均功率因數進行計算的。你最好將功率因數補償設置在0.92--0.94就成。延時調整到30秒。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go