niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2010-09-01 07:58
你不會是接錯線了吧,三根線。還有就是NPN和PNP型的接線也不一樣,看清楚型號  在看接線是否對
張海肖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 94 點
下載積分: 533 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2013-04-26
查看張海肖的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2010-09-01 20:08
可以自己在光電開關上加保護電路啊
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2010-09-02 19:05
祝你成功!先確認型號,后確認接線方法。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2010-09-07 21:46
還是加個24V的開關電源吧
雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2024-10-09
查看雨笑的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2010-09-08 08:04
一樣的問題,換歐姆龍的就沒問題了,廠家的130一套
gongda10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongda10的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2010-09-08 14:11
加個隔離開關。。。隨便說說
chshzhh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chshzhh的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2010-09-08 16:29
換個PLC觸點試試
henanhubin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看henanhubin的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2010-09-09 14:49
接上萬用表對所接的電源進行監測一段時間,總結一下電壓的波動范圍,在選擇適合的光電開關。
運籌帷幄
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看運籌帷幄的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2010-09-09 19:32
可能是輸出接地,換掉導線.
chen0803
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chen0803的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2010-09-13 23:28
你看清楚光電開關的電壓范圍及類型,還有就是驅動電流一定要夠大,
驅動電流小了用不了多長時間就會燒壞的!!!
tangzhongze
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4982 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-05-21
最后登錄: 2021-11-13
查看tangzhongze的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2010-10-03 23:06
可能電源問題吧
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2010-10-03 23:34
有幾個朋友答對了,是電流問題。通過靈活的串電阻的方法(包括感應開關的電源和輸出),串電阻多少只要串到能保證PLC正常工作(可以從大串到少)就行。這方法用了十幾年非常有效。