光電開關老燒有幾個原因:
1) 過壓
- 用電表測量及確定電壓源是 +24Vdc
- 用電表測量及確定信號電壓是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 處接 +24V, 導致信號電壓為 +48V)
2) 過載 (一般載流設計是 50mA, 只能接 PLC 輸入或單個續電器線圈)
- 用電表測量及確定電流是低于 50mA
3) 其他線路短路
- 用電表測量及確定沒有短路
4) 電壓不穩定
- 外接 +24Vdc 電源及穩壓器
- 可能是其他線路在 PLC 觸發短路時引起, 應檢查及確定沒有短路
- 混合了 NPN 或 PNP 類型
祝你成功!