樓主  發表于: 2010-07-06 18:48
在用伺服電機座定位控制時,伺服電機經常跑偏,不是多跑一兩個毫就是少跑一兩個毫,有的時候還會過沖(碰極限),請問這是怎么回事。课宜欧姍C(jī)及驅動器用的是富士的FALDIC-W系列的,然后是用松下的FPX-C30T的晶體管輸出口對伺服驅動器發指令脈沖,兩個伺服電機,即兩軸伺服系統,請問有可能是什么方面的原因呢?在plc給驅動器發高速脈波的線用的是普通的細線,既沒有用屏蔽線,不過,這個影響應該也不大啊,因為plc跟驅動器就挨著,請大家討論討論。。。。。謝謝

有沒有可能是驅動器參數沒設置好呢,如果沒設置好,該怎么設置呢................
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 2798 點
下載積分: 54375 分
在線時間: 1800(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2024-12-25
查看aorry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-07 00:11
要接屏蔽線,和地線啊,可能有干擾啊
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-07 21:37
機械結構牢固?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-27 13:55
有時候機械精度才是最主要的
zsyzw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 111 點
下載積分: 505 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-05-02
最后登錄: 2014-06-27
查看zsyzw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-27 16:19
你也要檢查一下伺服的參數.增益調整.看看吧.
chenhonglei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 163 點
下載積分: 662 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2017-12-19
查看chenhonglei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-27 17:03
機械精度,還有信號干擾
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-27 17:18
機械精度不是很好會出現這問題,有遇到過