三菱plc輸出繼電器燒點怎么更換,繼電器型號是什么。謝謝。
夏日雪夢
為了夢,夢一生
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 4295 點
下載積分: 4306 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-12-25
查看夏日雪夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-09 07:34
電壓、電流、大小一樣應該就可以了吧。
loen518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看loen518的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-09 15:14
我來幫你解答一下,QY10等輸出模塊內部的繼電器型號為富士通的NY5W-K,線圈電壓是5VDC,電流等級是5A,FX2N-8ERY,16ERY等輸出模塊內部的繼電器型號NY24W-K線圈電壓是24VDC,電流等級是5A,市場上有的購買的,購買時間型號不要搞錯,由于模塊PCB板是雙面線路,拆裝比較麻煩,需要用到吸錫槍,焊接時注意,不要把線路弄壞,焊點不要粘連,焊接完成后用酒精等清理一下.
學習之中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 176 點
下載積分: 640 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2014-07-26
查看學習之中的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-09 15:29
感覺還是直接換一個輸出點更省事
bhw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bhw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-09 15:34
謝謝3樓大俠謝謝!
wu.longjie
2000-2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 221 點
下載積分: 662 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-08-17
最后登錄: 2023-03-03
查看wu.longjie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-09 16:20
3樓的是不是搞維修的?
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-09 19:27
有多的點代替?zhèn)就行了