各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 09:38
對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A