各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
huojh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 433 點
下載積分: 22004 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2024-07-18
查看huojh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 22:27
風機電流大小也與風門調節開度有關系,開度越大,風機電流越大,反之越小。