aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-31 09:15
一臺設備有時突然電機加速,變頻器跳閘.查了一下,電機電纜線進水,二相間短路,.電機加速加速中過流........變頻器跳閘.什么原理?請高手指點.
[ 此帖被aabbcc296在2010-06-02 09:19重新編輯 ]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-31 09:36
我都看不明白你問的是什么。
電纜絕緣不好會出現三相電流不平衡。
改變變頻器的輸出頻率改變電機 的速度。
引起變頻器跳閘的原因有很多,加速中過流,減速中過流,通訊錯誤,變頻器過熱……
自己的事情自己做.
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-31 20:42
引用
引用第1樓chenpingyg于2010-05-31 09:36發表的  :
我都看不明白你問的是什么。
電纜絕緣不好會出現三相電流不平衡。
改變變頻器的輸出頻率改變電機 的速度。
引起變頻器跳閘的原因有很多,加速中過流,減速中過流,通訊錯誤,變頻器過熱……

短路的地方在變頻器的輸入端還是輸入端?
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-01 12:41
沒見過電機不好還會導致變頻加速的,電機不好變頻應會保護停機才是。
mfkynkgy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 159 點
下載積分: 509 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2017-02-08
查看mfkynkgy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-01 12:45
如果是線路進水兩相短路的話,變頻器只要RUN就會OVER了,如果變頻器是在運轉然后做加速動作OVER,你要看是否加速中過流,過壓還是什麼的,看異常代碼,參照說明書