hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-25 16:47
現在我廠有一條生產線要求變頻器速度按一定的比例同步上升,由于是不同的變頻 所以10V調節的區間有問題現在不是很同步。有的變頻區間的調節是頻率,有的是按速度,那么頻率換算成速度,到底是按同步速度算呢?還是還電機的額定速度算呢?
好好學習,天天向上!
atogood
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-04-16
最后登錄: 2024-06-19
查看atogood的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-25 17:14
這一塊在現實中是有很多不一樣的。主要是各種場合要求不一樣。
螳螂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看螳螂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-25 18:04
       你說的我沒太明白什么狀況,但   電機速度是和頻率有關的,  電機速度=3000/極對數 *頻率與50頻率的百分比。    QQ  694131861
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-26 09:33
我的意思就是我在設置變頻的最大速度,就是頻率給定10V對應的頻率假設是50HZ,而另一臺變頻只能用轉速來設置,那么這個最大速度也就是10V對應的速度是1500rpm還是電機的額定速度。
好好學習,天天向上!
wlz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 116 點
下載積分: 581 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2020-07-23
查看wlz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-26 15:01
按電機的額定轉速調節,電機速度與頻率的關系是:120 × 頻率 / 電機極數,在配合變頻器滑差補償參數應該就可以實現您的需求啦。
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-26 18:00
不用想那么麻煩,如果變頻器是一個廠家的,可以用主從方式通訊,里面有個參數可以使從機跟蹤主機頻率的比率,你可根據電機速度和減速比來調,或者呆板點就是主機速度一定,在線調其他從機跟蹤比就可以
mayemao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 242 點
下載積分: 458 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2007-07-03
最后登錄: 2023-07-18
查看mayemao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-29 11:05
引用
引用第5樓yuehuasheji于2010-05-26 18:00發表的  :
不用想那么麻煩,如果變頻器是一個廠家的,可以用主從方式通訊,里面有個參數可以使從機跟蹤主機頻率的比率,你可根據電機速度和減速比來調,或者呆板點就是主機速度一定,在線調其他從機跟蹤比就可以

你說的是什么品牌變頻器啊
曾兵中
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看曾兵中的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-29 11:37
你說的是什么品牌變頻器啊
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-29 13:28
好的做法是計算好外部傳動比例,用PLC的程序來完成同步。
自己的事情自己做.