樓主  發表于: 2010-05-18 11:44
我想設計一個人機界面與PLC組成的溫度控制系統,用來代替溫度控制器,卻不知如何下手,請高手指教!!!!
張家港市
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2024-06-25
查看張家港市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-18 12:35
選三菱的溫度模塊,根據溫控探頭選擇熱電偶還是PT的,然后看特殊模塊的編程,讀取溫度值和設置溫度,比較設置值和顯示值的差值來確定控制加熱的接觸器或者固態繼電器的通斷,需要PID的再編入相關程序。
sttwg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 511 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-18
最后登錄: 2017-06-24
查看sttwg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-18 13:52
我想知道的是如果選的熱電偶,那應該選哪種模塊?
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-18 15:27
用FX系列選用FX2N-4AD-TC
用Q系列選用Q64TD
sttwg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 511 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-18
最后登錄: 2017-06-24
查看sttwg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-18 15:59
誰有實例呀!有程序,有選樣,拜托拜托!
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-18 16:08
           最好不要這樣做,非常麻煩,比用成品的溫控儀復雜多了,并且,成本高.效果差,調試還麻煩。