  現要求兩臺變頻器控制兩臺電機的速度達到同步,因兩臺電機輸出軸連接的機械尺寸不同,此種情況如何控制?如用 模擬量,現假設電機1的速度為2000mm/秒,(0-10v對應0-4000)輸出5v電壓給電機2,怎樣控制電機2為5v 輸入時速度也是2000mm/秒?見圖:




  
[ 此帖被791891在2010-05-20 16:35重新編輯 ]
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-17 13:43
我做過速比小的電位器輸出1送本機,2作為速比大的機器電位器的電源輸入端。使用時把速比大的電位器調到最大,速比小的電位器做主控。
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-17 13:55
值得研究。
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-05
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-17 14:46
如果要求精度高 必須加PG卡及編碼器 利用PLC做反饋控制;如果精度低,1樓的方法可行
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-17 15:00
1樓和3樓的,能否再講詳細點?
mfw995
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 308 點
下載積分: 499 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-11-06
最后登錄: 2023-12-11
查看mfw995的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-17 17:57
一臺做主機另一臺裝編碼器做從機控制你看一下三電機負載平衡控制就明白了。
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-20 14:56
圖片:
1樓的意思這樣的解法?
[ 此帖被791891在2010-05-20 15:09重新編輯 ]
791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-20 15:00
這樣恐怕不能達到要求,是紙廠的設備
[ 此帖被791891在2010-05-20 15:12重新編輯 ]
15833804996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 118 點
下載積分: 27453 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-20
最后登錄: 2024-08-18
查看15833804996的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-20 15:58
可惜我不會呀!
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-20 18:19
做通訊控制,成本低
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-21 07:31
每電機配一只編碼器,用360上字,三組信號輸出式的,再利用PLC對兩個編碼器的實時角度進行對比,實時檢測兩個編碼器A,B信號是否同步:哪個滯后就增加哪個編碼器相對應的電機的脈寬,同時,哪個超前就同步減少哪個電機的脈寬,這樣理論上可以控制到角度誤差非常理想的.............成本高是事實但精度非常高,但這樣的成本是否適合工程本身是值得考慮的重點,
guogang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 171 點
下載積分: 791 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-09-21
查看guogang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-21 17:36
用PID方式控制就可以。