1,檢查你的編程電纜在計算機的通信口的位置。在設備管理器中看下你的電纜是COM幾,這時候是要插上電纜的,如COM1或者COM4等,然后在MICROWIN軟件里面的通信口設置,選擇相同的通信口,
2,將PLC的開關撥到STOP位置,應為如果你的PLC之前設為自由口通信時,開關在RUN或TERM 時是無法和MICORWIN軟件通信的
3,如以上還不行有可能你的PLC的波特率設為了187.5K,此時普通的電纜是無法找到PLC的,可以用西門子支持這個通信速率的電纜,但價格很貴的或者用WIPEOUT.EXE軟件將PLC復位為出廠設置,這個軟件在安裝軟件包里面有,或者去下載
4,就是你的通信口損壞了