工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-15 16:30
當我從畫面1切換到畫面0時,或從畫面1切換到畫2時,PLC(FX1S)內的M0就自動復位了,系統參數你的“控制字”怎么改結果都一樣。我用的是SWOPC-FXDU/WIN-C軟件。是不是我的觸摸屏有問題呢?有誰能給我答案。還有設置的1分鐘背光保護也無效。重寫一個程序又有效了,這又是怎么回事。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-15 19:18
有時屏是會影響PLC里一些地址的,比如一些用來存儲畫面號的D,然后這些D可能由于PLC程序簡單影響到M0。

有時不用太在意這種問題,避開被影響的M就行了。

主要原因是做程序要節約時間,有時候可以先做完,交了工后,有空時再慢慢研究那些道路上的“堵路石”
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-16 08:33
原來這些問題你們早就遇到過,謝謝你的解答!背光燈的問題我已解決,是控制字M+2沒有置為開的原因。