三菱FX2N-80MRPLC 的X0\X1等輸入端可以直接處理TTL脈沖信號嗎?
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-16 15:59
三菱X0,X1,X2是處理脈沖信號的
yuhang26
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 348 點
下載積分: 666 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-03-27
最后登錄: 2020-09-15
查看yuhang26的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-16 16:49
只要是集電極開路的就可以用,差動的編碼器就需要高速模塊了。
認真做事,低調做人
mfw995
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 308 點
下載積分: 499 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-11-06
最后登錄: 2023-12-11
查看mfw995的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-17 18:01
可以
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-17 23:11
FX2N-80MR的PLC可以針對高速計數器對X0-X7進行分配
C235-C245為單相單計數器;C246-C250單相雙計數器;C251-C255雙相雙計數器
其中C235、C236、C246 (單相)最高頻率60KHZ   C251(雙相)最高頻率30KHZ