• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jinplaysky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 158 點
下載積分: 611 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2013-12-19
查看jinplaysky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-10 14:40
我有5個氣缸和一個真空抽氣電機,如果不用PLC來控制,不浪費一個PLC能有什么別的好辦法來取代嗎?
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-10-25
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 21:10
這要看您要作到怎樣的動作。
簡單的動作,可以用繼電器+計時器...等等來控制。

沒說明動作需求,我想,應該不會有人知道要怎麼幫您。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
kaijiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kaijiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-10 21:31
繼電器 和單片機都可以做到 如果單片機的水平不是很高的話 建議用繼電器
yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20917 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2024-08-23
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-10 21:36
單片機比較好成本比較低,可以把控制要求發上來我們討論一下
chabeiyuwo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 450 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-02-20
查看chabeiyuwo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-11 00:32
同意一樓的,看你的控制要求。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-11 21:12
是有點難呀!不知道具體要求呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
jinplaysky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 158 點
下載積分: 611 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2013-12-19
查看jinplaysky的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-12 17:36
謝謝各位大哥指點
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-13 21:44
用西門子LOGO 啊
czde423
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 136 點
下載積分: 496 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2017-06-18
查看czde423的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-13 22:04
中繼就可以了,具體的要看你的要求
wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-24 09:43
電磁閥上接根0V  加一二個按鈕 按鈕兩端是24V 嘿嘿。。 有一次PLC沒點了  又多一個汽缸 我就這么干的  
ylbhxy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ylbhxy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-24 10:13
       頂下
zwltong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 93 點
下載積分: 506 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2016-06-16
查看zwltong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-29 23:58
具體要看你有什么要求,繼電器應該沒有問題。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go