• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-10 11:26
我用臺達PLC 和04AD模塊寫程序,測量壓力的時候選擇CH1,模式2.壓力傳感器輸出為4~20mA,對應0~16BAR的壓力,想不明白監視看到的都是負值。請教各位大俠,只是說明原因?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 13:42
如果傳感器沒有接好或者說沒接,監控時會產生負值。
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 384 點
下載積分: 1138 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-11-05
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-10 18:52
注意屏蔽接地及信號的防干擾,我做西門子200時出現過這種情況,數值很不穩
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-11 09:48
兄弟  不行啊    搞了個獨立電源   也接地了   還是有幾十的負值    還有說明辦法啊    可以把他看作是PLC模塊誤差造成的不     搞兩三天咯  沒有說明進展
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-11 10:17
            電源板沒有接地會造成這樣的現象吧  
張家港市
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2024-06-25
查看張家港市的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-11 10:34
空擋的也要接接地和電源的為,不過臺達的PLC不行,或者問問臺達供應商那邊的工程師
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-11 11:51
    臺達的真的不行嗎    我測溫度的時候也還可以啊     剛才問了下那邊的人,他們確認我接線沒有問題    也不知道說明辦咯
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-11 12:12
前幾天我用臺達DVP06XA-S混合模擬量,我用通道一也是模式2,我自己沒接壓力變送器的時候,監控PLC就是負值,不過這個負值稍微有點變動,波動的不多。
樓主留言:
那么你怎么搞啊?直接用?
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-11 12:26
沒有接的時候是-999
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-11 13:30
你用萬用表測一下輸出電流到底是多少mA?不會是0mA吧?
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-11 14:41
我叫買變送器的人來測過,就在空壓的狀態是輸出4mA,有一個是3·9mA的,出現的負值就大點。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-11 15:01
我接上去沒壓的時候,監控為0,很正確。你的壓力傳感器是幾線的啊?如果兩線的話,還要給電源它。
樓主留言:
賣東西的人叫我接兩線 ,一條+24V另外一條接如模擬塊那里
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go