wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 10:37
請教帶5KW電機負載的情況下怎么選擇低壓斷路器型號,怎么計算低壓斷路器的額定電流?求大蝦們指點。。。。。。。。感激不盡~~
成功的路上需要幫助
bfmn
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bfmn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 08:18
Ⅰ﹦P/√3×0.38×cos¢     是否還要考慮傳輸距離、啟動頻率、工作環境、電機用途、負載負荷、操作人員安全
leafmin20089
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看leafmin20089的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-08 22:41
沒什么特殊要求的話初略計算即可,P=UI
5000=220(380)*I
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-09 08:57
首先要說的是有5KW的電機嗎?是5.5KW吧?它的電流一般為11A,乘以塑殼斷路器的系數1.7,建議選擇20A的斷路器,還有最大分斷能力要滿足斷路器下端的最大短路電流的分?瞬時脫扣須滿足電線末端短路能瞬時脫扣,因為镜木嚯x直接決定著瞬時脫扣電流的設定.否則短路后也不會跳閘.慎重!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wu32u2) 熱心助人
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1121 個
    工控威望: 1474 點
    下載積分: 1772 分
    在線時間: 994(小時)
    注冊時間: 2010-03-01
    最后登錄: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-05-10 10:31
    謝謝各位啦
    成功的路上需要幫助