樓主  發表于: 2010-05-02 09:03
我想用輸入模塊的兩點控制延時加減,然后用延時時間控制PLC輸出量(電磁閥)的延時動作。而且,延時時間可以掉電自動保存的功能,請高數指點。
kongdezheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kongdezheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 18:54
前輩     請問一下程序第一步起到什么效果或是有什么作用呢 ???


謝謝  
zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-02 19:29
讓PLC第一次上電時,第6步有作用,以后都不執行第6步了(除非把D200數值搞成0)。
riveryansb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 134 點
下載積分: 511 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-10-18
最后登錄: 2013-03-12
查看riveryansb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-22 20:03
不明白,請詳解
工控者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 872 點
下載積分: 397 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2010-05-27
最后登錄: 2024-10-22
查看工控者的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-22 20:12
不防說說詳細的用途!
riveryansb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 134 點
下載積分: 511 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-10-18
最后登錄: 2013-03-12
查看riveryansb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-23 08:12
此程序用來對輸出電磁閥進行進行延時控制的,要求用兩個按鈕,份分別用作延時時間加、減的指令信號給定,根據給定按鈕按動按鈕時間長短給出電磁閥在動作信號給定后的延時動作時間。謝謝
swh1027
漂浮的城
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 236 點
下載積分: 470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2015-05-03
查看swh1027的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-23 10:07
用斷電保持的定時器
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-23 10:12
你可以用FNC64,TIMR指令試一下。示教定時器。