32140574
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看32140574的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-28 13:06
圖片:
圖片:
我是PLC的初學者,找到FX2NPLC和A970的屏幕后,程序寫入到PLC和A970后,用FX9GT-CAB0連接上屏幕和PLC后,顯示CHECK COMMUNICATION(CABLE COMM.DRY DATA LINK MODULE)程序已經仿真過,能用。請問是什么原因?
baelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 302 點
下載積分: 670 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2019-10-10
查看baelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-28 14:43
沒遇到過這樣的情況?
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-02 09:26
觸摸屏后面有沒有擴展通訊板的,擴展422口
三菱
32140574
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看32140574的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-25 10:29
有擴展板,已經解決了,線的問題,把通訊線拆了重新接了一遍,買的線里面接的不對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 感謝分享問題處理方法