廠里新進了一個設備,變頻器不開,機器就正常,變頻器一打開,那機器就不正常了。廠家來的調(diào)試的搞了很久沒辦法處理好。
因為是個小機器,我看了以后,直觀感覺是干擾,他機器的控制板是通過變壓器供電,基本沒作抗干擾處理,沒辦法,只好從消除變頻器干擾這邊處理。
采取措施:
1。電源進線盡可能遠離它設備的電源進線,加裝電源進線地。
2。電機出線用屏蔽線,良好接地。盡可能遠離其控制部分。
經(jīng)過以上措施處理,測試運行ok!整個處理時間不到一小時。
其實這些都是常識了,那廠家調(diào)試的竟折騰了兩天。