器件的圖片S7-200-226CPU 各位前輩: 剛剛入門西門子的plc,想問幾個接線的問題(使用的s7-200、cpu是226 cn) 1、PLC電源N、L1端子、地端是否按照三個端子的插頭接入220V的交流電就可以了?那個地端是否可以不接的?不接會有什么影響不? 2、輸入的24V電源,是否可以直接取用PLC輸出的傳感器用的24V輸出電壓 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學(xué)問。
級別: 論壇版主
|
1. 可以不接,但最好接上。這跟我們的家用電器一樣,給出了你接地線的地方就最好接上,但是不接一般也不影響它使用。 2. 可以取用,但它容量有限。如果超出必須使用外部電源;如果有必要使用外部電源建議全部使用外部電源。 |
---|---|