樓主  發表于: 2010-04-16 22:11
用歐姆龍的編碼器連接FX2N,測量電機帶動的絲桿的位移距離,由于要測量六條絲桿用到六個電機,六個編碼器,只取了每個編碼器的A相連接到PLC的X0到X5,B、Z相懸空,用六芯的屏蔽線連接,屏蔽層接在機臺上
  現在遇到的問題是:在同時測量這六組絲桿位移時,X0,X1的那兩組脈沖信號不穩定,其它幾個編碼器的信號會干擾改變這兩組的信號,接收到的脈沖和實際位移有較大偏差,其他四組測量的位移正常,
在只測量X0,X1的那組絲桿時能夠正常測量出位移距離,一旦同時工作就不行了,并且在同時工作時,在X0,X1這組電機停止,其他電機還在運行時還能看到這兩個點的信號燈微弱的閃爍,同時里面計數的脈沖數就跟著改變了
  請教各位高手幫分析下如何處理,先謝了
[ 此帖被江畔望月在2010-04-17 11:58重新編輯 ]
江畔望月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 308 點
下載積分: 707 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-07
最后登錄: 2018-05-03
查看江畔望月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 12:00
等待高人出現
a262735
共同學習共同進步
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 536 點
下載積分: 858 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2022-02-28
查看a262735的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-17 23:06
屏蔽沒做好吧
qingsi99
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qingsi99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-23 02:03
應該是你屏蔽的問題。
最好是別把所有的屏蔽壓在一起接
實在不行你就找個示波器看看到底是哪個干擾
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-23 03:03
使用高速計數器中斷處理
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-23 07:45
不但要屏蔽.電線還要雙絞線的,接也正確.
hzv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzv的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-29 12:08
使用上海藍瑟的 MHM-02A/B 高速光柵隔離器 可以解決問題
淺析PLC高速計數器的計數誤差及有效克服計數誤差的方法
http://www.mhm-sh.com/Lib_qxPLCgsjsqdjswc.htm
www.mhm-sh.com
12574836
Andy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 243 點
下載積分: 865 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-10-22
最后登錄: 2024-12-08
查看12574836的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-29 13:33
精確度要求不是特別嚴格的話,一般屏蔽做好就OK!
工控初學者