樓主  發表于: 2010-04-13 17:43
請教高手:FX1s可編程控制器與電腦的連接使用USB-SC09編程電纜為何連接不上??
suxangjun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看suxangjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-13 18:01
是不是串口不對啊,或者說沒有裝驅動
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-13 18:21
USB沒裝驅動是連接不起的。
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-13 19:37
或者軟件的通訊端口沒設置。
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-13 19:56
首先要安裝USB轉232的驅動,在就是設置連接的CPU類型,同時設置正確的COM口(右鍵我的電腦——管理——設備管理器)
zhua05
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 199 點
下載積分: 696 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2024-11-09
查看zhua05的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-13 21:59
USB-SC09編程電纜是一款很通用的三菱plc編程電纜,連不上主要是因為你的設置沒有設置好,再打開三菱軟件連接plc時會出現一個連接對話框,點擊左上角的連接端口,選擇sc09端口在電腦上的com口是幾號就選擇幾號,然后點擊測試連接。基本成功
liudonglxd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 184 點
下載積分: 532 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2008-03-05
最后登錄: 2013-01-26
查看liudonglxd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-17 15:49
非常感謝各位給與我的幫助,我的連接問題提已解決,原因是我所用的GX軟件有問題,再次謝謝各位的指點迷津!!