引用
引用樓主niufeng217于2010-04-10 20:51發表的 超聲波液位信號跳動的問題 :
用模擬模塊采集超聲波液位信號,但信號在小范圍內跳動,我想要個穩定的值,怎么處理啊?
謝謝
一般來講,類比信號經過模擬量會有小量干擾或變動,所以你可以調整模擬量輸入模組的平均次數average times,來求取較穩定的平均值,或者利用程式把你的輸入模擬量先透過mul指令放大後再div一個比mul量較大的値糗取較完整的換算後整數,這樣會比較好一點.例如:模擬輸入量為D0
MUL D0 K99 D10
DIV D10 K1000 D12
這樣D12的値會縮小一點減少跳動值,給你參考