liu110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 156 點
下載積分: 513 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2010-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看liu110的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-29 13:26
三菱PLC定位?1PG與松下伺服連接
模塊有輸出電機不轉是什么原因?
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-30 10:59
接線、伺服的參數設置等都可以引起不運行
三菱
liu110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 156 點
下載積分: 513 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2010-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看liu110的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-30 13:57
謝謝,24V 接反了
順便在此問一下1PG 手動 回原點都可以
自動運行不走請問是什么原因
50101212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看50101212的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-01 10:36
自動的,需要寫程序,沒有脈沖輸出吧
liu110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 156 點
下載積分: 513 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2010-01-05
最后登錄: 2024-12-25
查看liu110的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-03 11:14
問題以解決。
ytysy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 511 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2021-12-16
查看ytysy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-03 12:54
是否為BFM#25中的b8或b10沒使能造成的?