• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
麥兜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 128 點
下載積分: 644 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2012-07-12
查看麥兜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-28 17:45
一個負載需10A的熔斷器!!!能否不用10A的!!!用一只6A和一只4A的并聯??????
fengyuhai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 118 點
下載積分: 497 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2009-10-05
最后登錄: 2023-10-28
查看fengyuhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-28 19:57
不行,不信你試一試
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-11-03
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-28 19:59
4A的易燒壞!
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-28 22:24
是呀,不行的.小的容易壞,可以用兩個5A的。
liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-28 22:39
兩路電流很難絕對一致
王大帥
名利一張紙  富貴一場夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 386 點
下載積分: 27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-08-09
查看王大帥的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-28 22:52
按理說理論上行不通的, 不過樓主可以試試看  有的東西實踐才是硬道理!
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-29 08:02
4A的先燒斷,然后6A的再燒斷`!
電負荷不重的話也許能正常用一段時間`!
但還是有斷的可能性大`!
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-03-29 13:44
既然根椐負載選的保險為了10A,則負載的最大電流為10/(1.5-2.5),則最在電流為6.67A,如果采用兩保險絲并聯(6A+4A),線路不會不能用,因為兩保險絲的散熱遠大于一個保險,但抗瞬時電流差些.
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2468 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 82265 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-06
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-03-29 14:09
肯定不行啦!要也是兩個十A的并聯啦!
麥兜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 128 點
下載積分: 644 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2012-07-12
查看麥兜的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-03-29 20:02
呵呵!!!!很有意思!!!!兩個熔斷器并聯!!!!總電流是10A!!!所以每個熔斷器分得電流為5A!!!!其中一個為4A!!!所以先熔斷!!!!這時10A電流流經6A的熔斷器!!!6A熔斷器隨之熔斷!!!!
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 806 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-03-29 20:33
很有趣的題目,關鍵在于6A和4A的保險絲能否按照6:4的比例分配電流,如果不采取措施的話,一般不可能,所以只能最大承受8A的電流;如果能夠匹配電阻,使電流能按6:4的比例分配,那就可以達到10A的容量。
當然這些都是理論上的分析,實際上兩個并聯的估計沒有一個10A的來得耐用,呵呵
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-03-29 20:42
理論上行不通
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go