rexcook
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rexcook的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-16 15:56
我有一個FX-48MR 的PLc,現在出現了一個問題,就是我從PLC直接導出的程序不做任何修改也無法導入,我用檢查程序發現有很多錯誤(而且這些錯誤的地址都是在end語句后面的,從軟件里看不出來),后來我新建了一個文件,把程序前面沒有錯誤的語句復制過來,再進行檢查程序和導入PLC操作,沒有提示任何錯誤,但是我發現我寫入程序后,PLC里面的程序還是原來的老程序,沒有改變,不知道咋么回事,不知道三菱的PLC在導入程序之前是不是先要把PLC里程序清空的,
xiao_ql
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 92 點
下載積分: 536 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2016-03-30
查看xiao_ql的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 16:03
實驗室是Q系列的三菱 它在寫入時得先將PLC復一下位 不知道你是不是這個問題
rexcook
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rexcook的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-17 13:38
怎么個復位啊,我就是在stop的位置寫入程序的,然后再開到潤run的位置的,真是很奇怪的,不過這個型號是很老的型號了,三菱客服也不知道為什么
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-17 13:47
程序重新寫入后,PLC能正常運行嗎(雖然END后還有程序)?

我好像記得用FXGP編程時,允許END后還有程序;用手編時,可能也可以。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
rexcook
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rexcook的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-19 14:05
PLC是能夠運行的,就是導出的程序用檢查錯誤功能可以查到許多錯誤的,但是都是在end語句后面的,都是看不到的
zhuifengin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1228 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2024-11-27
查看zhuifengin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-19 17:16
    
傳來在家看看啦、
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-20 11:22
PLC能夠正確運行,則end語句后面的 錯誤,可不管他。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-03-20 11:29
可能,寫入程序時,只是進行覆蓋,沒有被覆蓋的(沒有新程序的部分),就保持原樣了。
rexcook
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rexcook的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-03-25 15:41
不知道是不是這個FX-48MR這個型號的PLC壞了,誰有這個資料啊,或是相關介紹。這個PLC上沒有那種可以切換“運行”和“停止”的開關,只有一個端子上“run”,在24V和這個“run”端子有一個開關,
50101212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看50101212的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-03-25 16:06
先把PLC的內存給清掉,不知道你用GX DEVELOP能不能連上,能連上,這樣做,點“在線”-“清除PLC內存”
rexcook
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rexcook的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-03-26 15:44
我現在換了一個一樣型號的PLC,但是原先有一個擴展的輸入模塊現在沒用了,就是輸入端的開關變化無法在PLC內部反應出來,真是麻煩啊,程序里面好像也沒有這個硬件設置的啊。就是用GX DEVELOP聯機的。