• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-14 10:34
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-14 11:46
有可能C相和零線搞反了
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-14 11:53
這么簡單,零線斷了(接觸不良)吧。3相電機用不著零線!
圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-14 13:07
電機電流肯定不正常!
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-14 18:25
應該C相接成零線了!
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-14 20:53
引用
引用第4樓周影于2010-03-14 18:25發表的  :
應該C相接成零線了!!

可能性很大,電機接兩相也會轉的,但是電流過大容易損壞,并且電機的轉速應該不正常吧
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-14 21:06
我推測零線接觸不好,且C相線圈有碰殼即絕緣不好才有這種現象。不可能缺相運行,要不就燒電機了
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-03-14 21:13
C相出現了接地短路,致使中性點產生了偏移,中性點對地電位升高,由于是單相接地,電機容量太小,接入電機后,電機照樣能夠運行,讓人覺得問題很怪。
rongyao521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 104 點
下載積分: 833 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2024-10-26
查看rongyao521的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-03-14 21:51
這個問題我碰到過,應該是變壓器的零線接地不好,當這個變壓器所帶負載有接地的時候形成不了大的接地電流,使接地情況長期存在,這時候別的三相電機正常工作,只是零線用電筆測量成了火線,接地那一相用電筆測量成了零線
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 515 點
下載積分: 2877 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-10-30
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-03-14 21:54
一點都不奇怪,我見過這樣的變壓器,就像樓主C相直接地也可以用。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-30
查看老兔子的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-03-14 21:58
你這是中性點不接地供電系統,你那條所謂的“零線”實際就是中性線。

由于你的C相接地了,所以對地電壓為0,所以“零線”(中性線)用試電筆測量發亮。
chenlx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenlx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-03-14 23:31
三相電機的控制回路有可能采用220V的單相電
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go