宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-11-29
查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-10 09:21
請教各位高工歐陸控制器的問題,我的一臺設備是用歐陸控制器驅動的直流電機,模擬量給定電機轉速,在空轉情況下轉動一切正常,加負載后啟動正常,電流偏大,在進行加速時(大概加到電機500-600轉)電機轉速下降,電流基本達到電機的額定電流,電機電樞電壓偏低,請問是怎么回事.
謝謝
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-10 09:58
請檢查勵磁電壓和機械負載。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zyf810502)
    hta
    HHTA
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 141 點
    下載積分: 4448 分
    在線時間: 246(小時)
    注冊時間: 2009-11-05
    最后登錄: 2024-11-04
    查看hta的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-10 10:17
    勵磁線圈接地,你可以進入手動模式,逐漸加速,從百分之一逐漸加,看看能加到百分之幾,按你所描述的估計到不了百分之20的,僅供參考
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zyf810502)
    llb
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 14010 分
    在線時間: 623(小時)
    注冊時間: 2008-01-19
    最后登錄: 2024-09-27
    查看llb的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-11 07:51
    電機出問題了,查一下勵磁繞組的電壓是不是偏低了。