樓主  發(fā)表于: 2010-03-09 11:45
請問下 3臺3KW電機,其中有兩臺泵電機用變頻器(一拖二)來控制,2個變頻器分別選多大的合適?謝謝了。。。
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-03-09 16:31
3kw選用FR-F740-3.7K-CH,兩臺選用FR-F740-7.5K-CH