• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yanglingson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanglingson的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-01 15:47
大家好,小弟想請教大家關于用比例閥控制溫度,如何采用PID控制,以前未接觸這方面,望多指教,先謝謝家園的兄弟姐妹了!
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-01 16:42
溫度控制器控制,內有PID,比PLC編程要簡單的多,又較準     
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人
    yanglingson
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yanglingson的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-01 17:00
    但是我們的設備都要求用PLC控制
    abcdlujun
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 305 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-09-10
    查看abcdlujun的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-19 17:53
    網上搜一下,不知道你用哪種PLC,西門子的比較簡單,三菱的感覺麻煩些,使用時設置好增益和積分時間就能達到要求的精度。我用過西門子S200的編過,用固態繼電器控制加熱器。實際控制精在正負兩度以內,因?yàn)閮啥染蛪蛴昧,所以沒仔細調,精度應該還可以更高的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    yanglingson
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yanglingson的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-03-20 09:13
    我們設備是采用比例閥控制蒸汽來加熱的,蒸汽閥接受信號范圍在4~20MA,也就是說輸出得是數據了
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-03-20 23:32
    使用SIEMENS S7-200的PLC比較簡單!
    如果閥本身帶伺放,那么在PLC中采用向導是最簡單、最適用、最快捷的方法!
    如果閥本身不帶伺放,則需要編程來實現,實現的該功能的算法是多樣的。
    主要看個人的知識面和對PLC的熟知程度
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    yanglingson
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yanglingson的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-03-21 19:53
    閥本身不帶伺放,閥門接受信號是4~20MA,閥門的精度是1/30,換言之就是把閥門開度分成30等分,我現在是這樣想的,假如我要把溫度控制在98度,當?shù)搅?6度時我的閥門就逐漸關閉,到了98度完全關閉,當然這個96是可以在人機上隨便設置的了
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-03-21 20:38
    那也很簡單啊!
    一般的閥門的行程都會標注時間
    那么在程序中你可以從這點入手來解決問題
    suuy79
    燒不死的鳥就是鳳凰
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 558 個
    工控威望: 843 點
    下載積分: 18120 分
    在線時間: 342(小時)
    注冊時間: 2009-01-15
    最后登錄: 2024-09-20
    查看suuy79的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-03-21 20:43
    閥本身不帶伺放,閥門接受信號是4~20MA,閥門的精度是1/30,換言之就是把閥門開度分成30等分


    剛才沒有仔細看你的回復
    “閥本身不帶伺放,閥門接受信號是4~20MA”,好象有點矛盾!既然能夠接受模擬量的信號,為什么又是30等分呢?兄弟的描述是不是有問題!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    lilin0734
    lilin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 248 個
    工控威望: 358 點
    下載積分: 1111 分
    在線時間: 283(小時)
    注冊時間: 2007-05-29
    最后登錄: 2024-08-02
    查看lilin0734的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-03-22 10:37
    用PID控制模擬塊輸出4-20MA
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
  • 向前的每一步都不是浪費
    hpl1111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 223 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-03-23 09:44
    閥控制開度,以控制流量即實際上是以閥為執行元件,溫控器上上的只是顯示作用,那你得加DA,AD模塊控制閥了
    yanglingson
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yanglingson的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-04-01 11:13
    4~20MA對應閥門開度0~100,但是閥門分辨率只有30呀,也就是精度為1/30了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go