樓主  發表于: 2010-02-27 12:42
我要用FX2N和觸摸屏連接又要與變頻器通信,觸摸屏用422口,那變頻器通信的485口從那來,如用擴展的話的話,485擴展板插在那里?會占用422口嗎?
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-27 13:51
買個FX-2N-485-BD型的通信板,建議看下FX-2N的使用手冊.
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-28 23:15
擴展485,不會占用422的口