yangyongwin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangyongwin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-25 10:46
    請問三菱PLC 有自動監測并記錄故障點的功能嗎?
   具體情況是這樣的 公司里有一臺大型燒結爐,在其門的四周裝有12個各式限位報警開關。現在的故障現象是可能其中一個感應到開路導致自動停機,但在一瞬間那個開路點就閉合了,故障隨機出現無法判斷是哪個開關導致的。
 
   求高手幫忙指點  下有一張plc簡圖

   我是想 如果有監測并記錄功能的話 就能把故障點記錄下來了。PLC有這個功能嗎  是那個 在線-跟蹤-采樣跟蹤嗎?
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-25 13:41
有沒有主要看你是如何編程的啦,你可以用數據保存的方法試試呀,如你有十二個開關分別是X0~XC,用OR  K3X0 D0的方法進行對各開關異常進行保存,如D0不等于0則有開關ON,再查D0的BIT位就知道是那個開關有問題啦
yangyongwin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangyongwin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-25 14:21
謝謝 這位師兄的建議  我試試看!
uex3770366
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 931 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-05-30
最后登錄: 2024-09-27
查看uex3770366的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-25 23:01
以前我也都是用2樓作法,比較方便,現在都是用︰MX Componet + MX Seet
必竟有時候遇到不懂PLC的主管,解釋半天,不如用EXCEL LIST給主管看比較快,不必浪費口水。