樓主  發表于: 2010-02-21 10:11
跟pc能通信上但是寫程序速度非常非常慢要7到8分鐘 不要懷疑我的線,我用同一根線跟一個128mt的通訊下載上載速度都非?,而且下載完我寫的測試程序 撥到run的時候開始還正常過不了一分鐘程序錯誤指示燈就亮了 是不是plc壞了。?
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-21 10:13
對了 我剛拿到的時候不小心把輸入端的com跟24v短接了一下。 失手失手 冒了下火花會不會。。。。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-21 10:47
plc診斷錯誤信息是
錯誤代號列表[錯誤代號6403]

適用機型    FX系列PLC

=====================================================================================================

錯誤代號(D8064)    6403
錯誤信息    參數錯誤
LED狀態(RUN)    OFF
LED狀態(PROG.E)    閃爍
PLC運行狀態    STOP
診斷時間    當改變程序時(STOP)

當傳送程序時(STOP)
    電源接通
    電源接通時初始化STOP至RUN的設置

錯誤現象及原因

鎖存設備區域設置不良。

解決方法

請停止可編程控制器,正確的設置參數。
yanghua888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 335 點
下載積分: 2362 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-04-24
查看yanghua888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-21 10:54
PLC壞了
學習是快樂的.
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-02-21 10:55
這個是什么問題啊?
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-02-21 11:24
感應器的線(三芯線)接錯也會報警,COM與24V的瞬間碰頭不會燒壞PLC的多檢查線路.
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-02-21 11:34
壞了??????杯具 能不能告訴下可能壞的地方呢?
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-02-21 20:44
我的plc接了三個1pg定位模塊 下載的參數設定有什么變化嗎?
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-02-21 20:45
很急啊那位大蝦 幫幫忙 啊。
hsyyqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hsyyqq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-02-21 20:46
這樣的我plc不接外部輸入輸出單獨輸入程序沒問題(程序含觸摸屏)但是接了三個定位模塊之后就報錯 了。    
潛夢
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看潛夢的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-18 17:23
樓主有fx2n-48mt的手冊么!能給我一份么?郵箱617984998@qq.com非常感謝!