樓主  發表于: 2010-01-19 23:36
有沒有工控人使用過W7的系統,我們的編程軟件能不能再W7上面運行呀?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-20 06:29
西門子:目前西門子仍然沒有基于Win7系統的軟件,因為Win7是新系統,西門子需要更多的時間測試在新平臺上的軟件運行的可靠性。但是,通過另類方法,Step7,可以安裝在Win7系統上,愛好者仍然建議用戶不要這么做。

歐姆龍:CX-ONE V3.21可以完美的在Win7上運行。

三菱:GX軟件也可以在Win7上運行。

AB:大多數軟件仍然僅僅支持XP SP2。

富士:D300Win可以在Win7中運行,Standardloader需要升級為3.0版本才可以在Win7下運行。

倍福:TwinCat在Win7下運行毫無懸念,但是仍然建議用戶使用穩定的XP系統。

Regards
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-20 10:40
有些東西不兼容。
做工控的還是老實點,用XP吧。不要到現場突然出現什么問題。。。
jinzic
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 189 點
下載積分: 510 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-10-09
最后登錄: 2018-04-17
查看jinzic的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-21 14:41
設置兼容windows2000就可以啦
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-21 19:53
威綸,EVEIW都不能在W7上運行。我試過了
zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 367 點
下載積分: 888 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-12-21
查看zhenghong82的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-21 21:53
威綸,EVEIW都不能在W7上運行。我試過了
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2024-09-07
查看新手的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-22 21:26
    謝謝各位大俠,了解了,
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guolibin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-23 08:07
西門子的STEP7通過特殊方法可以安裝在WIN7上,但是PG/PC接口里無法掛載Pc Adapter,故而無法與PLC進行通信。
通過替換VISTA下安裝的STEP7的系統里的"C:\Program Files\Common Files\Siemens"的所有文件,可以實現完美運行及通迅。

但西門子的S7-200的MicroWin Step7可以正常安裝,也是PG/PC接口無法設置PPI電纜而無法通迅,如果按上述方法掛載USB PC Adapter PPI可以通迅。