吳高山
用心的人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 205 點
下載積分: 806 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-07-29
最后登錄: 2014-10-19
查看吳高山的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-16 14:47
請教各位高手,本人這幾天做個步進控制,發現無論發不發方向信號給驅動器,電機都只向一個方向運行!電機是六線式,驅動器是雷賽M542的,F(xiàn)在不清楚是不是電機接線的問題。電機有六條線其中有紅白綠,黃黑藍,我紅綠接了驅動器的A A- 黃藍接了B B-   我試了一下接黃黑,結果還是只向一個方向運行不過方向相反了?戳艘幌陆泳圖有兩個接線端標示NC不知是不是要把這兩個接線端連在一起?
wty5588
承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 368 點
下載積分: 566 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-11-08
查看wty5588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-16 16:07
可以看成3相電機,每2線一相,換相就是換方向,這樣容易理解了吧?
各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-16 20:05
檢查你的驅動器控制方式設置,大多數廠家都提供兩種控制方式:   1方向信號+脈沖   2雙列相位差信號.     看看你是不是用了2的控制方式了.你要好好看一下驅動器與步進電機的接線圖,生產廠家不同,接線也不同,一定要按廠家要求接線,如果接錯可能出現難以預料的問題,在步進馬達的應用當中,不能隨便倒換接線的順序,否則可能引起振動,丟步等現象
吳高山
用心的人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 205 點
下載積分: 806 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-07-29
最后登錄: 2014-10-19
查看吳高山的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-23 13:42
謝謝樓上的,我已經解決了,原因是我的方向信號線接觸不良。