樓主  發表于: 2010-01-07 20:27
請教大家:通常情況下漏型輸入PLC接NPN傳感器,源型輸入接PNP傳感器,而現在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP傳感器的輸出跟與PLC的接線有關系。但是我看到一個接線讓我有些想不明白,是一個簡單設備改善,就是設備某個地方加一對安全傳感器,基本控制方法是這樣:傳感器(控制)——繼電器——安全開關。傳感器的電源直接從24V電源處引出,并未與PLC相連接(也不需要與PLC連接),傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,然后將安全門上安全開關的一根線剪斷引到繼電器的一組常閉觸點。當有物體進入傳感器檢測范圍內,傳感器產生輸出,使繼電器得電,常閉觸點斷開,相當于安全門打開,從而機器報警!現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢?然而這樣的接法卻也能達到上面的功能,這是為什么?
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-07 21:04
傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,

  (哈哈哈哈,從這里就看出了傳感器是PNP輸出,要不繼電器吸合不了的)

現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢

 。ü,樓主已經知道是PNP的,PNP輸出本來就是24V輸出啊,那么繼電器線圈的兩個點怎么又都是低電平呢?)
 。ㄈ绻悴恍诺模校危休敵鍪牵玻矗值脑,你拿萬用表測著繼電器的線圖,然后一只手去感應一下安全門,看萬用表顯示是不是24V.)
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-07 21:59
樓主請注意: PNP輸出是24V的!
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-07 22:02
PNP輸出是高電平
kgd吳生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 185 點
下載積分: 596 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2015-05-17
查看kgd吳生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-07 22:16
接線前先測下嗎,輸出端與DC24V的哪根線可以形成24V電壓就行了,大家需要工控產品請登錄http://shop59942784.taobao.com淘寶店看看.或QQ聯系1322450722
圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-08 18:39
圖片:
感謝各位的回答,我是因?yàn)樵谄渌粋論壇上看到一個班主發的帖子,所以我一直認為PNP輸出低電平,NPN輸出高電平!請看下面的帖子,那么帖子的內容都是錯的嗎?
[ 此帖被zhanglin2008在2010-01-08 19:12重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-08 22:32
文中所講正好反了。PNP輸出是高電平,NPN輸出是低電平。實際工作中可測量電壓值以防出錯。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-09 09:17
樓主在哪找有資料啊,資料上說的剛好都是反的,呵,有些資料真是誤人子弟啊。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-11 19:12
謝謝大家,感謝兄弟們的回答。感謝論壇!
趙工
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 97 點
下載積分: 534 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2015-10-23
查看趙工的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-19 11:42
手頭上有實物,自己動手實踐,結果就出來了。不明白處自己查資料。實踐結合理論
marcelinho
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-01-19 11:45
呵呵,光看資料不夠,自己接幾個傳感器就都明白了