zhanghw71
級別: 略有小成
|
在調試PLC1N--60MR的時候遇到一個問題,輸入點在X12動作的時候會把X23 X34點關掉,X0 X1 X2 X3 X7 X10動作的時候其他的點都不接通,實際上被關閉的輸入點是接通的,不明白什么原因 請教各位大蝦 謝謝 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
|
怎么個關閉法,是X12有輸入,其他的輸入指示燈就滅了嗎,還是指示燈亮著接收不到信號,要不備份程序,寫個新的試試那幾個點看看吧。沒有見過這樣的現象。 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
先檢查一下PLC的輸入點是否有故障;蚴蔷路接錯了。 1 先將PLC的所以輸入點接線拆掉。 2 拿一條線去短接輸入點,看輸入點的燈號是否會亮。 (線的一端接:0V,另一端去接觸各個輸入點) 祝好運 |
|
---|---|---|
|