tt1001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tt1001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-20 16:27
一智能主令,CPU:224,td200顯示器,歐姆龍絕對值編碼器,廠家配套程序不可用,自編,運行數年無問題。今年新上一套系統,CPU:224,td400文本顯示器,修改程序適應TD400,運行4個月后,出現死機現象,更換CPU,無效,懷疑電源干擾,加隔離變壓器,無效。
各位大俠看看,可能的原因?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-22 07:55
某個批次的PLC存在缺陷,官方也已經承認了。不過還沒有什么補償措施。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。