paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-19 16:40
我用光柵尺來測量直線行程:A、B、Z三相分別接在00、01、02三個輸入點,光柵周期為0.02mm, 分辨率為0.005mm;請高手幫我編一段程序,讀出尺子正走、反走的測量值。謝謝了!
   paktat@163.com
---------------接CP1H也行,只要能編出程序就行!
[ 此帖被paktat在2009-12-22 10:54重新編輯 ]
hyhjjg
路漫漫其而修遠,吾將上下而求索,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 220 點
下載積分: 6113 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2024-11-14
查看hyhjjg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-21 12:32
  

您的這個PLC無法與光柵尺接駁,CPM1A-30CDR-A這個型號是老了
建議采用CP1E-N30DT-A
如果有意向QQ:178358129
paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-22 11:03
用CP1H也行,關鍵是程序,請各位高手發表一下意見,幫幫忙呀!焦急等待中。。。。。。。。
hyhjjg
路漫漫其而修遠,吾將上下而求索,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 220 點
下載積分: 6113 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2024-11-14
查看hyhjjg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-22 16:41
你要看你的光柵尺是什么輸出形式,對應PLC中要做相應的設置,測量數值就是你說的 分辨率為0.005mm;
paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-23 11:52
光柵尺是“TTL”輸出,編程如下;問題出現了:DM0計數滿9999就歸零,重新計數;DM2也是,這改如何是好?另外PRV中的DM0 和MUL中的不一樣!請教各位高手不吝賜教。!
[
[ 此帖被paktat在2010-01-18 10:27重新編輯 ]
machine999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 185 點
下載積分: 710 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2013-10-24
查看machine999的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-23 12:56
最大計數值就是9999,過量程自動從零開始計數。二個DM0顯示值不一樣是因為一個是BCD一個是16進制,實際是一樣的。
paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-23 14:10
引用
引用第5樓machine999于2009-12-23 12:56發表的  :
最大計數值就是9999,過量程自動從零開始計數。二個DM0顯示值不一樣是因為一個是BCD一個是16進制,實際是一摹?

---------------------------------------------------------------------------------
計數器自己清零?!有何解決方法?